早上六点四十,从河边回来,空军第五次。竿子收了,坐石头上把昨天那份图又翻了一遍。
说个事。去年做一个老小区的雨污分流,图纸上管沟走的是绿化带,离楼一米五。规范上这么写没问题,一米五够检修。开挖那天我去了,挖到第三锹,底下全是老条石,是上个世纪修房子时砌的挡墙基础,图纸上没标。施工队说李工绕一下嘛,我说绕可以,绕到哪去,左边是化粪池,右边是人家窗户底下的散水。
最后管子从条石缝里穿过去,标高降了十二公分。降这十二公分,上游三栋楼的接户管全部要重接。返工单我签的字。
图纸是坐在办公室画的,地下埋着什么,谁也没钻过孔。规范管的是通用情况,现场管的是这一锹下去到底碰到什么。你去现场看过没有,这句话我一天要说三遍。
行吧,去所里了,今天要审一套方案。